Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можноли располагать вент.обор.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
edyardsss
Здравствуйте, товарищи проектировщики!
План во вложении!
Здание 5-этажное.
Вопрос имеем ли мы право располагать приточно-вытяжной агрегат в коридоре у лестничной клетки?
Можем ли мы через тамбур идти воздуховодом?
ast
А посему нет? Я в салоне красоты однажды ставила ПВ установку прямо в тамбуре.
Composter
сп 60
Цитата
7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3/ч и менее следует устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется.

по поводу прокладки воздуховодов в 7.11.11 нет запрета на тамбур
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.